查看: 13|回复: 0
土工膜

平原水库土工膜库盘的排水设计要点

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
平原水库在水资源调配体系里承担重要功能,国内东部平原大量平原水库修建在防渗能力偏弱的地基之上,该类地基土体既不能直接充当防渗结构,也难以作为排水结构。因此在平原水库库盘铺设防渗土工膜时,部分工程需在膜下部布设排水体系,用来排出土工膜缺陷位置产生的渗漏水,防止水库水位快速下降阶段,土工膜受反向渗透压力发生上浮失稳破坏。

上世纪 90 年代起,山东省陆续修建多座用于供水调蓄的平原水库,德州丁东水库、济南鹊山水库、东营纯化水库等工程均采用复合土工膜防渗方案。纯化水库土坝坝面与防渗铺盖选用 300g/m²/0.3mm/200g/m²PE 复合膜,坝基截渗采用 0.3mm 厚 PE 膜;丁东水库坝高 9m,坝面防渗膜向库盘延伸 60m 后,再与深度 8.5m 的垂直截渗膜相接,防渗材料采用 0.22mm/380g/m² 一布一膜复合膜;鹊山水库坝基竖向土工膜截渗深度为 8~11m。对比黏土斜墙配黏土铺盖、黏土心墙搭配混凝土防渗墙这类传统防渗方案,该批复合膜防渗工程施工工序简单、建设周期短、工程投资更低。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

免责声明:本站内容由会员自行发布,发布方对内容真实性、合法性独立承担全部责任。平台仅提供信息交流服务,不对内容真实性作担保,商务合作请自行核实资质与风险,违规内容可举报反馈。

Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.

在本版发帖
关注公众号