柔性防渗膜布置于坝体中部,铺膜作业需要支撑基面,膜体两侧填筑物料要求基本同步抬升,因此防渗膜采用 Z 字形上升铺设工艺。防渗膜铺设配合反滤料填筑施工工序如下:

(1)防渗膜一侧摊铺反滤料并碾压密实,压实层厚度控制 40~50cm,迎膜坡面坡角 30°~35°。

(2)沿压实后的坡面展铺防渗膜,膜卷放置在压实层顶面。

(3)防渗膜另一侧铺筑反滤料并压实,压实厚度 40~50cm,该压实层覆盖斜坡段防渗膜上部。

(4)继续在该侧摊铺反滤料碾压,压实层厚 40~50cm,迎膜坡面坡角 30°~35°,该侧压实层比另一侧高出一个填筑层高度。

(5)将防渗膜由低层坡面转折至高层坡面铺设,膜卷安放在该层顶面。

循环开展(3)~(5)工序,持续施工直至铺膜至坝顶。

需要注意:当前膜卷铺设完成后,要焊接下一卷防渗膜,沿坝轴线方向把各幅膜焊接连成整体;膜拼接焊接作业,须在防渗膜一侧平整压实的土体面上实施。焊接完成后,继续开展铺膜、填筑抬升作业。