查看: 6|回复: 0
土工膜

大江堤防加固工程土工膜的防渗要点

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1998 年长江特大洪水过后,国内大江大河干堤以及重点城市堤防达标加固项目大范围应用复合土工膜防渗技术,代表性工程包含岳阳长江干堤、武汉长江干堤、粑铺大堤、同马大堤、枞阳江堤、无为大堤、马鞍山江堤、赣抚大堤等。

常规大堤达标加固施工,复合土工膜自堤顶顺着迎水坡面铺至堤脚,埋入固脚槽;若堤脚设置堤基防渗结构,则将复合土工膜和堤基防渗体可靠连接。土工膜铺设、拼接施工工艺,和土石坝坝面土工膜施工工艺大体一致。

针对断面构造复杂的城市堤防,如长江南京段干堤,下部为土质堤身,上部为浆砌石挡墙,堤防加高在迎水面浇筑混凝土防洪墙,利用锚筋固定在浆砌石挡墙迎水面;土质堤身迎水面铺设复合膜延伸至堤脚并埋入固脚槽,复合膜上端锚固于浆砌石挡墙迎水面。淮河中游河段河床下方 100~400m 深度开采优质煤炭,造成淮河干堤最大沉降约 15m,堤防经多次加高加固,最终设计堤高达到 20m。除裂缝充填灌浆、逐步加宽加高堤身等措施外,在出现裂缝堤段临水面铺设复合膜,作为可适应堤体大变形的第一道防渗屏障。1991 年该段淮河干堤水位 24.3m,超出设计水位并持续两个月;1996 年水位 23.5m,测压管监测堤体内没有形成浸润线。现场发现堤身产生深度 3m、缝宽约 2cm 的裂缝,依靠复合膜持续挡水,保障裂缝产生与处理期间堤防防渗安全。