查看: 51|回复: 1

盲沟排水需要积水井吗

[复制链接]
  发表于 2026-5-19 10:46:16 |阅读模式
悬赏1金钱未解决

601

主题

611

回帖

1836

积分

积分
1836
 楼主| 发表于 2026-5-19 10:46:55 | 显示全部楼层
不一定必须。

GB50108规定“盲沟排水应设计为自流排水形式,不具备自流排水条件时应采取机械排水措施”。工程中,自流地形时水由盲沟直接排出;无自流条件时须设集水井(间距30-40m),井内设水泵抽排,同时井底应比排水沟底面深0.5m以上以沉淀泥沙,便于清淤维护。