七子山垃圾填埋场扩建工程的防渗体系

[复制链接]
发表于 昨天 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏州七子山垃圾填埋场属于平原型卫生填埋场,垃圾体最大堆高13m,内外边坡坡度1∶2,坝顶高程15m、顶宽5m;靠近调节池一侧外坡面8m高程设置4m宽缓坡平台。稳定性验算表明,正常与非正常工况下抗滑安全系数均可满足规范要求。库区内侧边坡设置防渗系统,坝体外边坡采用M10浆砌块石护面。填埋场设有二期扩建工程,在原有老填埋场上方新建填埋库区。

新扩建库区选用水平防渗方案,经方案比选采用HDPE膜搭配GCL的复合防渗体系,两层紧密贴合,GCL渗透系数可达10⁻¹¹cm/s,防渗可靠性优于单层防渗结构。项目对比过双层防渗方案,双层防渗在两层防渗膜之间设置复合土工网作为检漏集液层,但一旦渗漏,渗滤液会大面积铺展,渗漏流量更大,工程造价更高,故未选用。

新填埋场建造在即将封场的老填埋场之上,老场封场顶盖设计需要同时兼顾老场封场与上部新场防渗两项需求。老场顶面防渗结构自下而上依次为:
1)反滤层:轻质有纺土工布,阻挡垃圾细颗粒进入集液层;
2)集液层:碎石排水层并布设排水管,收集渗滤液;
3)膜上保护层:复合土工排水网;
4)主防渗层:1.5mm毛面LLDPE膜;
5)次防渗层:GCL膨润土防渗衬垫;
6)加筋保护层:双向土工格栅;
7)黏土保护层:厚度小于1m的压实黏土层;
8)加筋保护层:双向土工格栅;
9)隔离层:无纺土工布,设置在导气层与黏土保护层之间;
10)导气层:碎石,用于导排填埋废气;
11)隔离层:轻质有纺土工布,布置在导气层与老场垃圾之间;
12)基础层:经压实的老场垃圾体。

老场坡面防渗构造与顶面防渗基本一致,区别在于坡面增设厚度不小于300mm土工袋层,防止上覆垃圾尖锐物刺破防渗体系。

新区防渗分为库底防渗层与边坡防渗层。库底集液层采用600mm碎石层并埋设导排管道;库底另铺设300mm碎石地下水导排层,纵横布设盲沟收集地下水。边坡防渗的集液层选用复合土工网,方便现场施工;填埋体外坡采用夯实黏性土构筑,其余构造与库底防渗体系保持一致。