查看: 3|回复: 0
信息发布

填埋场渗滤液集排系统的组成设计

[复制链接]
发表于 5 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗滤液集排系统大量应用土工网、土工管与无纺土工织物反滤层。填埋场底部设置排水层用于收集垃圾渗滤液,排水材料除砂砾石料外,也可选用土工网等透水材料;要求排水层渗透系数大于垃圾体渗透系数100倍以上,并且长期维持透水性能。垃圾渗透系数多在10⁻³~10⁻⁴cm/s,因此排水层渗透系数应达到10⁻¹~10⁻²cm/s。填埋场边坡排水层一般仅采用土工网,不使用砂砾石料。

粒状土排水层和土工网排水层均需配套反滤层防护,防止排水通道堵塞;反滤材料可选用砂类粒料或无纺土工织物。若排水层采用土工网,反滤层优先选用无纺土工织物。

渗滤液依靠集水管网输送,管网由底部穿孔集水管与竖向集水管连通组成。德国、美国规范要求集水管采用HDPE管材;日本规定集水干线最小管径≥40cm,支线≥20cm,支管间距20m,管道坡度不小于1%,推荐取值5%~6%。德国要求管径不小于30cm,管壁2/3区域开孔,坡度1%,管道间距30m;美国要求管径不小于15cm,坡度2%。竖向集水管常采用石笼内埋设HDPE穿孔花管的结构形式。

集水管设计时,除强度验算外,还需要开展管道变形与管壁环向失稳验算。