楼主 |
发表于 2026-5-16 15:32:39
|
显示全部楼层
膨润土防水毯(GCL)与土工布通常不需要“搭接”,而是将土工布铺设在下层作为保护层和隔离层,GCL铺设在上方,两者通过位置关系协同工作;若土工布作为GCL的外层(自带),则GCL之间按品字形搭接并用膨润土粉密封。
若指GCL与垫层土工布:先铺土工布(搭接≥300mm,缝合或U型钉固定),再在其上铺GCL(无纺布面朝上)。若指GCL之间搭接(自带土工布外层):搭接宽度≥250mm,搭接处撒膨润土粉0.4-0.6kg/m(宽约50-100mm),呈品字形避免十字缝。立面搭接还需用密封膏处理,GCL边缘埋入锚固沟(深宽≥400mm)或射钉固定。 |
|