不可以,微表处铺筑前不能在原路面上层铺土工格栅,两者属于不同功能层次的工艺,微表处要求原路面具有足够的结构强度且表面无松散病害,而土工格栅需埋在沥青面层内或路基中才能发挥作用。

微表处是厚度仅10-30mm的薄层罩面,用于预防性养护和抗滑封水,要求原路面必须结构强度足够(PSSI≥85)、表面坚实无松散。土工格栅作为加筋材料,需要埋设在沥青面层(铺筑厚度≥4cm)或基层内部,通过格孔与材料锁固形成整体受力层。在微表处下直接铺设土工格栅会导致格栅无法被有效锚固,微表处也无法提供足够覆压保护,车行后极易推移、脱落。若原路面强度不足,应先进行补强处理,而非直接加铺格栅。