查看: 17|回复: 1

地下连续墙槽段接头如何选用

[复制链接]
  发表于 2026-6-5 08:49:27 |阅读模式
悬赏1金钱未解决

0

主题

75

回帖

114

积分

积分
114
发表于 2026-6-5 08:49:27 | 显示全部楼层
地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:
①宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、“工”字形钢接头或混凝土预制接头等柔性接头;
②当地下连续墙作为主体地下结构外墙且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头,如“一”字形或“十”字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;当采取墙顶设置通长冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时,也可采用柔性接头。