坝基防渗主要包含帷幕灌浆、固结灌浆、覆盖层混凝土防渗墙三类工艺。

岩基帷幕灌浆常规布设1排灌浆孔;高坝、高水头区段可设置2排,两岸坝肩通常布置1排。帷幕灌浆排距取1.5m,孔距取2m。1、2级坝与高坝帷幕深度,需钻入岩体透水率3~5Lu地层内5m;3级及以下坝体帷幕钻入透水率5~10Lu地层内5m,也可按坝高1/3~1/2取值,同步做好两岸坝肩渗流管控。岩溶地基趾板防渗,可参照岩溶坝基处理方案,在趾板位置布设灌浆廊道。固结灌浆用于提升坝基岩体整体性、封堵表层裂隙,岩基趾板地基基本都要实施。固结灌浆一般布置3~4排,中间孔可和帷幕孔合并,加深后充当辅助帷幕;坝高越高、趾板越宽,灌浆排数相应增加。孔距2~3m,孔深5~8m,排距2.5m,灌浆参数与施工工艺需通过现场灌浆试验确定。河床厚砂砾石覆盖层上修建趾板,优先选用混凝土防渗墙,该工艺防渗效果稳定、适用范围广,施工成熟。防渗墙底部嵌入弱风化基岩0.5~1.0m,墙体厚度0.8~1.2m。防渗墙和岸坡衔接,可直接伸入岸坡岩体,也可在岸坡开挖齿槽并浇筑混凝土齿墙,把防渗墙嵌入齿墙内。