人工铺挂时在环向上产生弯曲是主要原因,可通过激光辅助定位或设置参照线技术纠正。

影响铺贴平直的核心原因:人工铺挂时防水板在环向容易产生弯曲。
具体解决措施:
1)基面处理:锚杆头、钢筋头须割除并用砂浆抹平,凹凸处补喷找平;
2)引入辅助定位:采用激光射灯将垫圈点位精确投射于隧道壁,形成整齐阵列作铺挂基准;
3)设置参照线:在缓冲层与防水板上绘制网格线或采用磁吸件辅助对准;
4)规范铺挂顺序:从拱顶中心向两侧对称铺设,要求表面平整且松紧适度。