(1)土工织物滤布必须和被保护土体表面紧密贴合,该要点非常关键但施工难度较高,双向水流、动力水流工况下尤为突出。被保护土基面尽量修平,凹凸位置采用砂料找平。一旦织物和土体出现脱离或存在脱开趋势,渗水会在间隙汇集,携带的土颗粒在空隙堆积,侵蚀土体表层,或是在织物表面形成土饼,造成织物透水能力下降乃至完全失效,引发滤层破坏,国外已有多起此类工程事故案例。

(2)土工织物拼接可选用缝合或者搭接方式。缝合宽度不小于 0.1m,拼接位置抗拉强度需达到母材土工织物强度的 60% 以上;搭接宽度不得小于 0.3m。

(3)斜坡部位铺设织物滤层,必须严格开展稳定性验算;大中型重点工程,接触面摩擦系数优先通过室内试验实测获取,不可直接套用文献经验参数,国外已有因该问题引发工程失稳的实例。

(4)滤布需要可靠固定在作业基面,固定方式按水利规范相关条款执行。

(5)铺设全过程做好土工织物防护,避免材料损伤。织物铺完后应尽快覆盖保护;若有机械通行、块石卸料作业,需在织物上方铺设厚砂砾保护层。已经破损的织物,根据破损程度及时修补,必要时直接更换。