(1)墙身:承受土压力引起的弯曲应力,立板内侧竖直、外侧可呈1:0.02~1:0.05斜坡,墙顶厚200~250mm,常做成上小下大变截面;
(2)底板:由墙趾悬臂和墙踵悬臂组成,水平设置,墙踵悬臂根部厚度不小于200~300mm,长度取墙高H的0.6~0.8;
(3)墙身构造:可在连接处设支托提高抗滑移能力,不满足时在基础底板加设防滑键(键宽不小于300mm);
(4)排水要求:墙身每隔2~3m设100~150mm泄水孔,墙后做滤水层、地面铺黏土隔水层,分层夯填,冻胀区用炉渣填充;
(5)钢筋构造:墙身受拉侧按计算配筋,受压侧配纵横向构造钢筋网φ10@300mm,配筋率≥0.2%,钢筋保护层:墙身取30mm,底板≥50mm(无垫层时≥70mm)。 |
|