围坝坝基存在相对不透水层时,可选用垂直铺塑防渗方案。垂直铺塑截渗体嵌入相对不透水土层深度有明确控制标准,大中型水库嵌入深度一般取1.0~1.5m;若相对不透水层厚度偏小,嵌入深度不得低于0.5m;小型水库嵌入深度不小于0.5m。

垂直铺塑布设要和坝体防渗结构相互配合,截渗体需与坝体防渗体可靠衔接,组合成完整防渗体系,例如和坝前迎水坡土工膜相连。结合现场施工条件,垂直铺塑主要分为坝体迎水面截渗、坝体和地基一体防渗两种形式。

1、坝体迎水面截渗

垂直铺塑设置在坝脚位置,将垂直截渗土工膜和坝前迎水坡防渗土工膜对接,构成堤坝整体防渗结构。该方案土工膜铺设与坝体填筑作业互不干扰,受坝基沉降影响小,膜体连接施工简便、质量易控,新建工程和除险加固工程均可使用。采用此型式时,垂直铺塑截渗体宜布置在迎水面坝趾外侧2~10m范围。济南鹊山水库即为典型案例,围坝坝基采用聚乙烯垂直铺塑截渗,布设在围坝上游坡脚,截渗深度以膜底嵌入相对不透水层为原则,深度区间6~19m,铺塑总长度11.6km。

2、坝体和地基一体防渗

垂直铺塑布设到坝体内部,适用于坝体、地基自身防渗能力不足,土体渗透系数无法满足防渗指标的加固工程,核心作用是延长渗径。垂直铺塑截渗体布置区域限定在坝轴线到上游坝脚之间1/3坝体宽度范围内,防渗土工膜自上部垂直向下铺设并沿坝体纵向延展,铺设深度深入地基不透水层或达到设计防渗要求。东营孤河水库属于该型式,围坝为粉质黏土水力充填坝,原坝基坝后缺少防渗排水设施,蓄水后产生砂沸、泉涌等渗透变形病害。地勘显示坝基高程-0.3m以上为透水层,下部为相对不透水层。受当时开槽设备最大深度8m限制,无法在坝顶开槽截断透水层,最初方案将铺塑位置设在防浪墙前1.5m戗台、高程7m处,防渗帷幕底高程-1.0m,利用戗台缓坡充当铺盖,彻底切断透水层,防浪墙和垂直铺塑之间利用水平土工膜相连。后续因防浪墙加固同期施工,原点位不具备作业条件,将铺塑位置调整至防浪墙前15m,消除坝体与坝基渗透破坏风险。