楼主 |
发表于 2026-6-2 14:57:13
|
显示全部楼层
无钉铺设防水板是隧道工程中先用射钉将热熔垫片固定在初支表面(梅花形布置,拱顶间距0.5m、边墙0.8-1.0m),再将防水板通过热风焊熔接在垫片上,全过程不对防水板穿孔,从根本上消除钉孔渗漏隐患的施工工艺。
传统锚钉固定法在防水板上留下大量钉孔,二衬浇筑时混凝土挤压使孔扩大形成渗漏通道。无钉铺设定采用双焊缝自动热合机焊接搭接缝,中间形成充气通道,用0.25MPa压缩空气检测,15分钟内压降≤10%为合格。该工艺使焊缝质量100%可检,是实现隧道一级防水(不渗不漏)的标准方法。从拱顶中心向两侧对称铺设,铺设后应及时浇筑二衬,防止紫外线老化。 |
|