可以,但须根据工程场景确定作用。

屋面防水层与细石混凝土保护层之间必须设置隔离层,防止热胀冷缩破坏柔性防水层。干铺土工布单位面积质量≥200g/m²,搭接≥50mm,不得有皱折。复合土工膜(两布一膜)中,土工布保护膜体免受穿刺并起反滤作用。种植屋面中,土工布置于排水板与种植土之间作为过滤层(≥200g/m²,搭接≥100mm)。道路工程中,土工布浸透沥青后形成抗裂防水夹层,延长道路寿命。