整套膜后排水系统包含坝面排水层、集水管与排水管、廊道、通风孔,必要时可在排水系统各位置布设渗压、流量等渗漏监测设施。由土工膜破损位置、坝顶缝隙、坝肩及坝基绕渗通道渗入的水体,依靠重力沿竖向坝面排水层向下流动,汇入配套集水管,再经由横向排水管流入廊道底部集水井,最终由抽排设备输送至坝体下游。这套体系可阻止渗水侵入碾压混凝土坝体,维持坝体较低扬压力。

1、坝面排水层

布置在防渗膜后侧,紧贴坝面支持层,由膜后连续排水层与竖向锚固缝内排水通道共同构成;竖向锚固若采用普通结构,则无竖向排水通道。连续排水层常选用复合排水网或厚无纺土工织物,竖向锚固缝内部空腔形成向下导水通道。受竖向锚固缝分隔,各防渗分区排水层仅收集本坝段渗水,汇至分区末端集水管。

2、集水管和排水管

负责收集、导排渗水,阻断水流进入坝体。集水管布置在坝面排水层末端,河床段设于排水层底部,岸坡段设于排水层周边并与排水层连通,通过横向排水管接入坝基廊道。管材可采用埋于无砂混凝土槽或土工织物包裹的钻孔管、塑料盲管;一般布置在趾板顶部坝体内或坝踵趾板之中。横向排水管可在坝体碾压时预留孔洞,防渗系统施工时装入镀锌钢管,钢管与孔壁之间水泥灌浆封堵。排水管间距2~3m,内径15~25cm,优先采用直管,减少弯头,方便后期检修清淤。

3、廊道

廊道设计布置原则和普通碾压混凝土坝基本一致,可沿用常规坝廊道设计方法。廊道最低处设置集水井,尺寸根据预估渗流量确定,常规尺寸长4m、宽4m、深4m。集水井上部设置抽水机房,配置不少于两台互为备用的抽水设备,并配套备用电源;积水依靠水泵抽排至下游。当廊道高程高于下游最高水位时,渗水可依靠管道或廊道自流排往下游;岸坡坝段可通过多高程管道或横向廊道实现自流排水。

4、通风孔

布置在坝顶附近并连通坝面排水层,属于排水系统组成部分。作用是消散温度变化产生的内部水汽,在大风造成膜体垂直坝面变形时平衡膜内外气压。通风孔水平布设,上游接坝面排水层,下游通向坝体外;施工方式同横向排水管,碾压阶段预留孔洞,内置镀锌钢管,孔壁灌浆密封。通风孔沿坝轴线间距15~20m。

带保护层的全坝面土工膜防渗系统一般不设置坝面排水层,但坝顶锚固缝附近仍需布置通风孔平衡膜内外气压;坝体内部仍保留廊道、坝基排水孔这类常规排水设施,和普通碾压混凝土坝保持一致。