土工膜
土工膜幅宽两端的厚度误差
[复制链接]
50
|
1
|
2026-7-20 15:55:57
|
阅读模式
悬赏
1
金钱
未解决
我来回答
回复
举报
盈旭工程材料
|
2026-7-20 15:56:11
|
显示全部楼层
国标对PE膜厚度误差规定为-10%(正误差不限),PVC膜为-5%~+10%。
但从工程实施角度,土工膜幅宽两端拼接边沿长度方向的厚度误差均应控制在±5%以内。该误差可在产品成卷储存前进行无损测量,操作简便且成本极低。虽然膜厚越厚防渗越有利,但拼接边不均匀增厚会导致成卷后该处卷径增大,存放数月后再展开时,卷径增大处会产生不可恢复的“荷叶边”变形,无法平整拼接。