飞妍 | 2026-7-20 11:07:13 | 显示全部楼层
煤化工蒸发塘废水含氰化物、酚类、重金属等,防渗要求严格。按《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598—2001),天然基础层渗透系数>1.0×10⁻⁶cm/s时,需设双层HDPE膜+GCL防渗衬层(上层膜≥2.0mm,下层≥1.0mm),两层膜间设导排层兼检测层(一般用复合土工排水网,规格≥1400g/m²,排水网≥1000g/m²,两侧土工织物≥200g/m²),每个蒸发单元检测层连通监测井。高分子防渗材料已成为蒸发塘主要防渗体。