查看: 6|回复: 0
信息发布

不同堤防迎水面斜铺土工膜的防渗设计

[复制链接]
发表于 昨天 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)普通土质堤防。常规土质堤防,堤坡坡度小于1∶3,迎水面设有砌石护坡,或是厚度不小于10cm混凝土板护坡保护时,单膜、一布一膜、两布一膜复合土工膜均可选用。从土工膜接触材料适配性角度,迎水面斜铺优先选用复合土工膜,优先推荐两布一膜类型。无纺布与土料之间摩擦角高于光面膜和土料的摩擦角,复合土工膜能够提升坡面防渗结构抗滑稳定性;膜体两侧无纺布既可保护中间防渗膜,平面方向还具备一定排水能力,整体构造简单、施工便捷、耐久性好。

(2)特殊堤体。堆石堤防这类特殊堤型,当堤坡坡度大于1∶1.5时,迎水面砂砾垫层与土工膜之间摩擦阻力不足,难以维持防渗结构稳定。可选用带针刺织物的复合土工膜,以针刺织物为粘结基体,在砂砾石垫层上浇筑无砂混凝土,依靠水泥浆,或者采用间隔条状沥青涂抹实现和膜体粘结。

(3)以现浇或预制混凝土板兼做土工膜保护层的堤防,保护层厚度一般偏薄,厚度小于15cm。多数堤防只在汛期挡水,非汛期迎水面无水,受阳光直射后薄混凝土板温度升高,容易造成下层土工膜高温老化。该工况应选用复合土工膜,将较厚针刺织物一侧紧贴混凝土板,以此缓冲高温对土工膜的影响,延长膜体服役年限。

(4)矿区周边堤防会受地下采动作用产生较大沉降,典型案例为淮河大堤淮南煤矿段,因地下煤炭开采,至1990年大堤累计沉降约4.4m,大沉降易产生裂缝,该段大堤裂缝最大深度约4m。土工膜伸长性能优异,可适应结构大变形位移,堤防裂缝产生的应变基本处于土工膜弹性或屈服极限范围内,采用迎水面土工膜防渗搭配充填灌浆的综合加固方案效果良好。为预留充足应变余量适应该复杂工况,应选用膜厚0.8mm以上的两布一膜复合土工膜。淮河大堤淮南煤矿段工程,在大堤迎水侧黏土斜墙铺设两布一膜复合土工膜,PVC膜厚度0.8mm,两侧针刺土工织物单位面积质量300g/m²;复合土工膜上部铺设煤矸石保护层,表层再设置干砌石护坡。