防水板

排水型隧道需要防水板吗

[复制链接]
查看85 | 回复1 | 2026-7-14 08:40:58 |阅读模式
悬赏1金钱未解决

盈旭工程材料 | 2026-7-14 08:41:22 | 显示全部楼层
需要,防水板是排水型隧道防排水系统核心层。

排水型隧道仍须铺设防水板,置于初支与二衬之间,作用为①防水屏障,隔离围岩渗水,防止侵蚀混凝土及钢筋锈蚀;②与背后环向排水盲管、土工布滤层协同,将地下水有序收集引入侧沟排出,实现“防排结合”。选材常用EVA或ECB防水板,厚≥1.5mm,无钉铺设,双缝热熔焊,充气检测。水源敏感区则须采用“以堵为主、限量排放”的防水型设计,防水板厚度应≥2.0mm,并增设分区注浆系统。GB 50108明确规定,无论排水型或防水型,防水板均为衬砌防水基本构造层。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册