为预留伸缩量,避免二衬混凝土浇筑时紧绷拉裂防水板。
“上压下沉”指拱部预留松弛量、边墙固定平整,使防水板呈“U”形波状松弛。二衬浇筑时混凝土自重及侧压力挤压防水板,若无足够余量,板体可能紧绷受拉,当应力超过焊缝或膜自身强度即撕裂,导致渗漏。施工时按隧道断面5%–10%预留松弛率,拱顶每1m设一测点控制松弛量10–15cm,边墙可略紧。需配合射钉或热熔垫片按梅花形固定,确保板面平顺无褶皱,且不损伤焊缝。此系GB 50108强制性要求,是确保防水层在衬砌变形中不被拉裂的关键工序。