防水板

隧道防水板在二衬里面吗

[复制链接]
查看68 | 回复1 | 2026-7-20 08:58:17 |阅读模式
悬赏1金钱未解决

盈旭工程材料 | 2026-7-20 08:58:44 | 显示全部楼层
不在,防水板位于初支与二衬之间。  

隧道防水板铺设于初期支护(喷射混凝土)与二次衬砌(模筑混凝土)之间,不进入二衬内部。该构造属复合式衬砌柔性防水层,作用为阻隔围岩渗水并通过背后盲管引排,防止水压直接作用于二衬结构。施工顺序为:初支→土工布缓冲层→防水板(无钉热熔垫片固定)→二衬钢筋→浇筑二衬混凝土。防水板须预留5%–10%松弛量,搭接采用双缝热熔焊(搭接≥100mm),焊缝充气检测。二衬浇筑前须完成隐蔽验收,严禁将防水板包裹于二衬混凝土内。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册