防水板

    隧道防水板和缓冲层搭接长度要求

    [复制链接]
    查看67 | 回复2 | 2026-3-14 09:39:13 |阅读模式
    悬赏1金钱未解决

    盈旭工程材料 | 2026-3-14 09:39:31 | 显示全部楼层
    根据《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011规定,隧道缓冲层搭接宽度不应小于50mm,塑料防水板搭接宽度不应小于100mm,且下部塑料防水板应压住上部塑料防水板。

    在铁路隧道中,根据《铁路隧道衬砌施工技术规范》Q/CR 9250-2020,防(排)水板平面部位的搭接宽度不应小于150mm,搭接应为双焊缝,单条焊缝的有效宽度不应小于15mm。缓冲层搭接宽度一般也不应小于50mm。
    江澄宇 | 2026-3-17 09:32:42 | 显示全部楼层
    隧道防水板和缓冲层搭接长度一般不小于 50mm。