盲管可以安装在土工膜下,具体情况需根据工程需求和设计方案确定。
在一些防渗工程中,如水库、液体储存池等,为了排出土工膜下的积水或气体,防止膜下压力过大导致土工膜受损,会将盲管安装在土工膜下方。盲管上方通常会铺设土工布,起到过滤作用,防止泥沙等堵塞盲管。
但在另一些情况下,盲管也可能安装在土工膜上方或其他位置。如在隧道排水工程中,盲管一般安装在初期支护和防水板之间,即土工膜(防水板)上方,用于收集和排出地下水。在挡土墙盲管导水结构中,盲管埋设在土层和砾石层内,土工膜铺设在土层上方,盲管位于土工膜下方。